Não sofre muito colega. 3kw dá pro gasto, numa panela de 44 L. Tenho uma aqui também, às vezes penso que poderia ser até uma de 2kw.
Daniel, vc usa somente na etapa de fervura ou usa na mostura também? Fico pensando que controlar a temperatura da mostura manualmente através do dimmer deve ser bem complicado, não?Comprei um desses q o amigo postou ( Dimmer Controle De Temperatura 65a 12000w-220v/6000w-110v - R$ 139,9 ) para tocar uma resistência de 5kw. Ligado somente a resistência e o dimmer. A princípio, foi o melhor custo benefício q encontrei. Tenho amigos q usam esse dimmer e recomendam.
Assim q fizer o teste, volto para dizer o q achei.
Aqui eu uso nas duas etapas. Muito melhor q o fogareiro para controlar as rampas de temperatura. O dimmer controles de zero a 100%, fica fácil ligar e desligar a resistência. Recentemente optei por instalar uma contatora e um controlador para automatizar o processo.Daniel, vc usa somente na etapa de fervura ou usa na mostura também? Fico pensando que controlar a temperatura da mostura manualmente através do dimmer deve ser bem complicado, não?
E se for resistência de 5000w 220v, o disjuntor de 40A aguenta? E o fio, qual mm precisa ser?Resistência de 5000w 127v você vai precisar de disjuntor de 40A e fio de 10mm. Tenha certeza tbm que o fio dentro da tua parede é de 10mm se não você vai acabar metendo fogo na tua casa.
Muito obrigado!22A será o consumo, fio 4 ou 6, mas depende da distância da caixa de distribuição, se é longe 6, acima de 50 m fio 10
Fazendo o cálculo pela formula de potência = U x I vamos ter I = 22,7A , certamente o disjuntor aguenta mas o correto é usar sempre um disjunto um pouco acima do uso de pico, acrescentar uns 10% está ótimo, ou seja, 25A seria o ideal de disjuntor para essa potência. Usar um de 40A pode ser perigoso e até ocasionar um incêndio caso não desarme. O fio pela tabela que está disponível aqui no forúm na parte de equipamento, 4mm^2 seria suficiente.E se for resistência de 5000w 220v, o disjuntor de 40A aguenta? E o fio, qual mm precisa ser?
Obrigado!!!