felipecristiano
Member
- Joined
- Apr 15, 2015
- Messages
- 13
- Reaction score
- 3
Felipe meu xará, to precisando de uma força. Estou montando a câmara fria com o mesmo ar que o teu e tb estou utilizando o TC900Ri...mas não consigo entender a ligação dele com a fiação do ar. Seguem algumas fotos que fiz...se puder me auxilar, ficarei muito agradecido. Gostaria de saber se posso abrir a fiação da tomada do ar e ligar o TC900 juntamente.
Fala aí meu caro!
Voce vai ter que retirar esse comando original do ar e conseguir acionar individualmente cada equipamento que compoe o todo: compressor, ventiladores e solenoide. Pelo que vejo na foto, são cinco fios que saem da placa de comando e vão para o interior do ar. Via de regra há um deles que funciona como "comum", é um fio que vai direto ao capacitor. Pra fazer o teste, vc pluga esse fio na tomada em conjunto com um dos outros fios. Os outros quatro fios vão acionar individualmente o compressor, solenoide, ventilador forte e ventilador fraco. Olhando assim não sei te dizer qual é qual, mas fatalmente o fio do compressor tem bitola um pouco maior. E os fios preto e vermelho, nos equipamentos que abri, acionavam o ventilador (forte e fraco).
Identificado isso, faz-se a conexão no TC. O único segredo da ligação no controlador é que ele funciona apenas como interruptor, ou seja, voce energiza os equipamentos e faz o circuito passar pelos bornes do controlador para que ele funcione como interruptor. Os bornes não "enviam" energia.
E obviamente vc tem que energizar tambem o próprio controlador, nos bornes 4 e 5, salvo engano.
E lembre-se que o ciclo quente de ar se atinge ligando o compressor + solenoide. Bom, se houver dúvidas na conectorização dos bornes, avisa aqui que faço um esquemático elétrico.
Boa sorte